Вопрос: помогите с воздухообменом в подвале коттеджа:по гаражу все понятно, а вот с сауной, то ли 5 кратность, то ли 10, сомневаюсь. делать ли приток, или можно обойтись без него. ссылка на план http://keep4u.ru/full/081114/32b5a4d278e074997d/jpg
Автор: наталия
Дата последнего ответа: 2008-11-26 17:16:45
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
высота потолков 2300мм
наталия

2008-11-14 11:00:15
1-2 крата естественной вытяжки - по помещению сауны. Как правило хватает даже просто "отверстия" в стене.

Не сомневайтесь - приток не надо - или как Вы себе представляете подавать в помещение с температурой 90-100 С - воздух с температурой 28-30 С? ....

Зона душевых как обычно - компенсация в зону отдыха, Окуночный басейн - как басейн (если есть). Зона отдыха - по заданию Заказчика - не курят 3-5 крат - курят 7-10.